Версия для печати темы
Онлайн-форум hostobzor.ru _ Железо _ Посоветуйте железо PDU
Автор: iwant2beahoster 27.05.2012, 03:19
Посоветуйте пожалуйста.
1)
Требуется Source Transfer Switch (STS). Автоматическое устройство, которое пробросит имеющееся питание от двух источников питания на одну нагрузку.
Устройство должно быть выполнено в rackmount формфакторе 1U-3U быть рассчитано на одну фазу 240V переменки и иметь нагрузочную способность 8-10kWt. Должно иметь 2 ввода и 1 вывод. Не кучу розеток, а одну розетку L6-20 или HardWired вывод. Желательно с мониторингом состояния или даже с управлением.
Вообще не нашёл нужного устройства такой мощности. Есть либо мощнее либо слабее.
2)
Не очень дорогие, но достаточно надёжные (metered / not metered) розетки управляемые через сеть. 8-16 розеток. Мощнее киловатта Для монтирования в шкаф либо горизонтально либо вертикально.
Тут предложение большое, но не могу определиться что оптимальнее.
3)
Подскажите кто и чем измеряет потребление клиентских серверов в collocation.
Спасибо.
Автор: Ivan 27.05.2012, 08:59
1) Нету и не нужно.
2) APC http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=70
3) Токовыми клещами достаточно. Можно и ПДУшкой .
Автор: Иваницкий Сергей 27.05.2012, 15:41
3. Счетчик на каждой стойке наиболее правильный/точный вариант расчета.
Автор: iwant2beahoster 27.05.2012, 18:53
Цитата(Ivan @ 27.05.2012, 07:59)
1) Нету и не нужно.
Мне нужен. Не верю, что нету.
Цитата(Ivan @ 27.05.2012, 07:59)
2) APC http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=70
Спасибо. У вас опыт только с Apc?
Я смотрел ещё и Eaton, Avocent, BayTech, Raritan, Liebert, ServerTech.
Цитата(Ivan @ 27.05.2012, 07:59)
3) Токовыми клещами достаточно. Можно и ПДУшкой .
Для этого используются специальные кабеля? С выпущеной фазой.
Цитата(Иваницкий Сергей @ 27.05.2012, 14:41)
3. Счетчик на каждой стойке наиболее правильный/точный вариант расчета.
Один общий счётчик на шкаф?
Посоветуйте модель.
Автор: Ivan 27.05.2012, 21:45
Цитата(iwant2beahoster @ 27.05.2012, 19:53)
Мне нужен. Не верю, что нету.
Нафига? Для ДЦ без АВР с двумя чистыми, что бы пихать туда сервера и свитчи с одним бп?
Цитата
Спасибо. У вас опыт только с Apc?
Я смотрел ещё и Eaton, Avocent, BayTech, Raritan, Liebert, ServerTech.
C APC, c чем то древним, и с российскими разработками.
Цитата
Для этого используются специальные кабеля? С выпущеной фазой.
Ага.
Цитата
Один общий счётчик на шкаф?
Посоветуйте модель.
Любой на DIN рейку. Типа http://www.electro-mpo.ru/card8301.html#.T8J0zlLwL4g
Автор: Иваницкий Сергей 28.05.2012, 02:16
Цитата(iwant2beahoster @ 27.05.2012, 19:53)
Один общий счётчик на шкаф?
Посоветуйте модель.
Пойдет любой счетчик с проводным интерфейсом, если конечно нужно снимать статистику автоматически.
Мы используем http://www.electro-mpo.ru/card8296.html#.T8KxcC8vn54
Автор: iwant2beahoster 28.05.2012, 03:21
Цитата(Ivan @ 27.05.2012, 20:45)
Нафига? Для ДЦ без АВР с двумя чистыми, что бы пихать туда сервера и свитчи с одним бп?
Мне нужно.
А в ДЦ конечно, есть 2 контура 3-х фазные. Но ведь и у Амазона есть.. А проблемы с питанием возникали не однократно.
В РБ есть обычай, когда экономят электричество - отключают ДЦ на ночь. Не предупредив владельцев севров и данных. Потом половина байнета валяется базы поднимают из бэкапов.
В Чехии при плановых работах на силовой подводке запустили генераторы. Всё работало минут 30 потом генераторы отказали и успешно упал весь ДЦ.
Если задаться целью список можно продолжать.
Но мне бы модель STS найти.
Цитата(Ivan @ 27.05.2012, 20:45)
Любой на DIN рейку. Типа http://www.electro-mpo.ru/card8301.html#.T8J0zlLwL4g
Спасибо.
Цитата(Иваницкий Сергей @ 28.05.2012, 01:16)
Пойдет любой счетчик с проводным интерфейсом, если конечно нужно снимать статистику автоматически.
Мы используем http://www.electro-mpo.ru/card8296.html#.T8KxcC8vn54
Я понял что они имеют свой интерфейс. Из этих CAN и PLC нужны конверторы в rs232/485?
Требуется ли какой-то софт для обслуживания, или можно справиться скриптом?
А есть ли буржуйские аналоги? А то мне в Чехию прийдётся заказывать из Москвы.
Автор: kpv 28.05.2012, 08:18
Цитата(iwant2beahoster @ 28.05.2012, 04:21)
Мне нужно.
Ищу портативный дизель-генератор. Устройство должно быть выполнено в rackmount формфакторе 1U-3U.
Мне нужен. Не верю, что нету.
p.s. воспроизвести всю инфраструктуру датацентра в масштабе одной стойки - это можно, но на сервера места практически не останется....
Автор: iwant2beahoster 28.05.2012, 09:37
Цитата(kpv @ 28.05.2012, 07:18)
Ищу портативный дизель-генератор. Устройство должно быть выполнено в rackmount формфакторе 1U-3U.
Мне нужен. Не верю, что нету.
p.s. воспроизвести всю инфраструктуру датацентра в масштабе одной стойки - это можно, но на сервера места практически не останется....
Стоечный дизель... Интересная мысль!
Но не стоит ёрничать. Моё мнение о существовании STS опирается на определённые предположения. Я не высосал идею из пальца. Никаких физических ограничений для её реализации не существует. Для решения этого вопроса на сегодняшний день в распоряжении производителей оборудования имеются полупроводниковые реле способные комутировать указанные выше мощности. И габариты их позволяют вставить в формфактор 1U.
Если кто-то не видит применения данного устройства не стоит думать, что у другого человека не может быть совершенно иной точки зрения.
И один STS я уже http://www.twinsource.net/STS-products.html.
А 24-х амперный есть в форм-факторе 1U.
Если кто-то может что-то добавить, имеется ввиду другого производителя, буду раз услышать.
Спасибо.
Автор: nikosd 28.05.2012, 10:57
Цитата(iwant2beahoster @ 28.05.2012, 10:37)
И один STS я уже http://www.twinsource.net/STS-products.html.
Пришлось иметь дело в продукцией WTI
http://www.wti.com/ - в ней было все хорошо и красиво, кроме одной мелочи ( работать стабильно оно оно не желало), в итоге на двух точках где было надо что - то подобное поставили железки в двумя БП 48 вольт
Автор: iwant2beahoster 28.05.2012, 14:26
Цитата(nikosd @ 28.05.2012, 09:57)
Пришлось иметь дело в продукцией WTI
http://www.wti.com/ - в ней было все хорошо и красиво, кроме одной мелочи ( работать стабильно оно оно не желало), в итоге на двух точках где было надо что - то подобное поставили железки в двумя БП 48 вольт
в чём выражалась нестабильность? Переключались когда вздумается или долго переключались когда требуется?
Но и у WTI точно так же как и у других производителей, например APC и Eaton, нет однофазных STS
c одним выходом и на токи выше 24 ампер. Есть многовыводные (многорозеточные). Но они не подойдут потому, что мне нужно комутировать сразу всю мощность. А многовыводные имеют отдельный ключ на отдельную розетку. И нет смысла их параллелить, так как ключи в них не сработают идеально одновременно и рано или поздно выгорят.
Автор: nikosd 28.05.2012, 14:44
Цитата(iwant2beahoster @ 28.05.2012, 15:26)
в чём выражалась нестабильность? Переключались когда вздумается или долго переключались когда требуется?
Но и у WTI точно так же как и у других производителей, например APC и Eaton, нет однофазных STS c одним выходом и на токи выше 24 ампер. Есть многовыводные (многорозеточные). Но они не подойдут потому, что мне нужно комутировать сразу всю мощность. А многовыводные имеют отдельный ключ на отдельную розетку. И нет смысла их параллелить, так как ключи в них не сработают идеально одновременно и рано или поздно выгорят.
Нестабильность выражалась в том, что они не всегда переключались (: - возможно это очень долго, но не дождались. Вроде у той железки было 8А на одну розетку ( нижний предел который Вы указали, но не вспомню).
Автор: iwant2beahoster 28.05.2012, 22:21
Цитата(nikosd @ 28.05.2012, 13:44)
Вроде у той железки было 8А на одну розетку ( нижний предел который Вы указали, но не вспомню).
Я указывал в киловаттах. В амперах это значительно больше чем 8А.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)