Хостинг - Обзор: эпицентр русскоязычного хостинга

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Посоветуйте железо PDU, Source Transfer Switch (STS)
iwant2beahoster
сообщение 27.05.2012, 03:19
Сообщение #1





Группа: Старые пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 22.10.2011
Из: Прага
Пользователь №: 16,176


Репутация: 177


Посоветуйте пожалуйста.

1)
Требуется Source Transfer Switch (STS). Автоматическое устройство, которое пробросит имеющееся питание от двух источников питания на одну нагрузку.

Устройство должно быть выполнено в rackmount формфакторе 1U-3U быть рассчитано на одну фазу 240V переменки и иметь нагрузочную способность 8-10kWt. Должно иметь 2 ввода и 1 вывод. Не кучу розеток, а одну розетку L6-20 или HardWired вывод. Желательно с мониторингом состояния или даже с управлением.

Вообще не нашёл нужного устройства такой мощности. Есть либо мощнее либо слабее.

2)
Не очень дорогие, но достаточно надёжные (metered / not metered) розетки управляемые через сеть. 8-16 розеток. Мощнее киловатта Для монтирования в шкаф либо горизонтально либо вертикально.

Тут предложение большое, но не могу определиться что оптимальнее.

3)
Подскажите кто и чем измеряет потребление клиентских серверов в collocation.

Спасибо.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Ответов(1 - 12)
Ivan
сообщение 27.05.2012, 08:59
Сообщение #2


Отдыхаю


Группа: Старые пользователи
Сообщений: 3,533
Регистрация: 02.08.2002
Из: ЗАО "Рувеб"
Пользователь №: 35


Репутация: 260


1) Нету и не нужно.
2) APC http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=70
3) Токовыми клещами достаточно. Можно и ПДУшкой .
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Иваницкий Сергей
сообщение 27.05.2012, 15:41
Сообщение #3





Группа: Старые пользователи
Сообщений: 832
Регистрация: 08.09.2003
Пользователь №: 276


Репутация: 226


3. Счетчик на каждой стойке наиболее правильный/точный вариант расчета.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
iwant2beahoster
сообщение 27.05.2012, 18:53
Сообщение #4





Группа: Старые пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 22.10.2011
Из: Прага
Пользователь №: 16,176


Репутация: 177


Цитата(Ivan @ 27.05.2012, 07:59) *
1) Нету и не нужно.
Мне нужен. Не верю, что нету.

Цитата(Ivan @ 27.05.2012, 07:59) *
Спасибо. У вас опыт только с Apc?
Я смотрел ещё и Eaton, Avocent, BayTech, Raritan, Liebert, ServerTech.

Цитата(Ivan @ 27.05.2012, 07:59) *
3) Токовыми клещами достаточно. Можно и ПДУшкой .
Для этого используются специальные кабеля? С выпущеной фазой.

Цитата(Иваницкий Сергей @ 27.05.2012, 14:41) *
3. Счетчик на каждой стойке наиболее правильный/точный вариант расчета.
Один общий счётчик на шкаф?
Посоветуйте модель.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Ivan
сообщение 27.05.2012, 21:45
Сообщение #5


Отдыхаю


Группа: Старые пользователи
Сообщений: 3,533
Регистрация: 02.08.2002
Из: ЗАО "Рувеб"
Пользователь №: 35


Репутация: 260


Цитата(iwant2beahoster @ 27.05.2012, 19:53) *

Мне нужен. Не верю, что нету.


Нафига? Для ДЦ без АВР с двумя чистыми, что бы пихать туда сервера и свитчи с одним бп?


Цитата

Спасибо. У вас опыт только с Apc?
Я смотрел ещё и Eaton, Avocent, BayTech, Raritan, Liebert, ServerTech.

C APC, c чем то древним, и с российскими разработками.

Цитата

Для этого используются специальные кабеля? С выпущеной фазой.


Ага.

Цитата

Один общий счётчик на шкаф?
Посоветуйте модель.


Любой на DIN рейку. Типа http://www.electro-mpo.ru/card8301.html#.T8J0zlLwL4g

Сообщение отредактировал Ivan - 27.05.2012, 21:45
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post