Автор: udofun 03.10.2012, 12:10
Всем известно что Датацентр Датацентру рознь, ну и каждый разумеется свое помещение хвалит.
Как же определить насколько хорош тот или иной ЦОД,ДАТАЦЕНТР?
Что такое Датацентр?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
В свое время был придуман стандарт.
Цитата
Основной показатель работы ЦОД — отказоустойчивость; также важна стоимость эксплуатации, показатели энергопотребления и регулирования температурного режима.
Например, стандарт TIA-942 предполагает четыре уровня надёжности дата-центров[2]:
Tier 1 (N) — отказы оборудования или проведение ремонтных работ приводят к остановке работы всего дата-центра; в дата-центре отсутствуют фальшполы, резервные источники электроснабжения и источники бесперебойного питания; инженерная инфраструктура не зарезервирована;
Tier 2 (N+1) — имеется небольшой уровень резервирования; в дата-центре имеются фальшполы и резервные источники электроснабжения, однако проведение ремонтных работ также вызывает остановку работы дата-центра;
Tier 3 (N+1) — имеется возможность проведения ремонтных работ (включая замену компонентов системы, добавление и удаление вышедшего из строя оборудования) без остановки работы дата-центра; инженерные системы однократно зарезервированы, имеется несколько каналов распределения электропитания и охлаждения, однако постоянно активен только один из них;
Tier 4 (2(N+1)) — имеется возможность проведения любых работ без остановки работы дата-центра; инженерные системы двукратно зарезервированы, то есть продублированы как основная, так и дополнительная системы (например, бесперебойное питание представлено двумя ИБП, работающими по схеме N+1).
Нормой является как правило
Tier 3, он же наиболее широко распространен.
Но это не только надежность. В нем описано очень много разных параметров по качеству.
Вот еще описание
http://dcnt.ru/?p=22
Цитата
Разработки Uptime Institute в области определения уровней надежности с его позволения «перекочевали» в североамериканский стандарт TIA EIA 942, принятый в 2005 году. Для каждого из выделенных уровней надежности в стандарте TIA EIA 942 приводится детальное описание, требования и рекомендации к следующим системам и элементам: архитектурным решениям, электроснабжению, охлаждению, безопасности, противопожарной системе, структурированной кабельной системы, системе кабелепроводов, телекоммуникациям
Кому интересно ищем дальше http://www.tiaonline.org/standards/
Итак,
Стандарт TIA/EIA–942 - то что нам нужно.
Американский стандарт ANSI TIA/EIA-942 (TIA-942) «Telecommunications Infrastructure Standard for Data Center» был утвержден в апреле 2005 +
Google
=
http://www.gsystem.ru/files/tia_rus.pdf (Даже на русском).
Всем занимательного чтения!
Автор: Ivan 03.10.2012, 12:33
Посмешили насчет нормы и 3 Tier.
Автор: Admin 03.10.2012, 12:46
Цитата(Ivan @ 03.10.2012, 13:33)
Посмешили насчет нормы и 3 Tier.
Иван, а есть аргументы? Чем вызван смех, поделились бы со смертными непрофессионалами, а?
Автор: udofun 03.10.2012, 13:18
Где-то у меня был PDF в английском варианте, он поинтереснее.
Вот, например, Ivan наверное не помнит как измерять влажность и температуру в Датацентр-е. А если помнит, то пусть отпишет. А то я уже устал это разным Датацентра обьяснять. Посторить простроили а стандарт изучить забыли.
Потом спрошу еще про нормы запыленности, особенно про ее измерение
Автор: savraska 03.10.2012, 13:33
А такое есть где-нить на русском? http://telecombloger.ru/12820
Автор: udofun 03.10.2012, 14:25
Да, надо будет засесть за изучение, где бы найти время?
О!
даже оффлайн форум они замутили 15-16 ноября 2012
http://telecombloger.ru/13724
(вдруг кому интересно)
Автор: Алексей Семенюта (AleVS) 03.10.2012, 15:55
Хорош тот - который работает... Сервера - серверят, менеджеры - менеджерят, проблемы - решаются...
Автор: Ivan 03.10.2012, 17:01
Основные цоды в РФ - Tier 0 и 1. Ибо денег нет, давайте сделаем много и дешево.
Tier 2 два- три десятка по моим прикидкам.
Комерческих Tier 3, реально, а не с потолка, штуки три, что ли, подтвержденный uptime institute -один.
Кстати, по последнему стандарту там и температуру подняли до 26.
Автор: DeGas 04.10.2012, 14:32
По своему опыту скажу, что заказчики говорят про TIER III, до момента объявления стоимости за аренду такой стойки ))
Мое глубокое убеждение, что для 99% Российских компаний достаточно TIER I или II, а те кому нужно действительно двойное резервирование всей инфраструктуры, когда речь идет о десятках и сотнях тысяч зеленых денег из-за простоя на несколько минут или часов, обладают финансами для строительства корпоративного ЦОД.
Инфраструктура конечно вещь очень важная, но у нас совсем не интересуются вопросами эксплуатации ЦОД, а без этого и TIER IV можно положить на длительный срок.