Хотелось бы обсудить вопросы, в частности как именно меряется наличие и кол-во пыли в ДЦ и сколько ее там должно быть.

Признайтесь у кого пыли нету. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

Сообщение отредактировал udofun - 13.10.2012, 02:55
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Ответов(1 - 9)
eSupport.org.ua
сообщение 13.10.2012, 08:05
Сообщение #2


Одесский сисадмин


Группа: Старые пользователи
Сообщений: 5,200
Регистрация: 18.11.2004
Из: Одесса
Пользователь №: 823


Репутация: 262


По стандартам СССР пыль могла быть но не должна была летать
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Ivan
сообщение 13.10.2012, 12:39
Сообщение #3


Отдыхаю


Группа: Старые пользователи
Сообщений: 3,533
Регистрация: 02.08.2002
Из: ЗАО "Рувеб"
Пользователь №: 35


Репутация: 260


Открываем tia942 - правда старую, 2005 г.


Температура: от 20°С до 25°С (от 68°F до 77°F)
Точки нормальной настройки:
22°С (72°F)
Контрольный диапазон отклонений ± 1°С (2°F)
Относительная влажность: от 40℅ до 55℅
Точки нормальной настройки:
45% RH (relative humidity – относительная влажность)
Контрольный диапазон отклонений ± 5%

Согласуйте проект системы охлаждения и поэтажные планы размещения оборудования таким образом, чтобы воздушный поток от охлаждающего оборудования проходил в направлении, параллельном рядам шкафов/стоек. Принтерные комнаты должны быть изолированными помещениями с отдельной системой кондиционирования воздуха, с тем чтобы они не вносили такие загрязнители, как бумажная и тонерная пыль, в остальное пространство дата-центра.



В последней, вроде бы, подняли до 26% и влажность понизили до 35%
Норм на пыль нету, но, по идее, при стандартной работе ее быть не должно, осядет в фильтрах кондиционерах.

Ну и стандартно в гермозоне, при помощи системы вентиляции, держится давление воздуха выше забортного - наружная пыль не прилетит.

У меня пыли нету. Вообще во всех нормальных дц, построеных хотя бы по Tier-1 пыли нет.
Пыль - это если у вас охлаждение открытыми окнами, как на 7 этаже девятки.

Сообщение отредактировал Ivan - 13.10.2012, 12:40
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
eSupport.org.ua
сообщение 13.10.2012, 21:06
Сообщение #4


Одесский сисадмин


Группа: Старые пользователи
Сообщений: 5,200
Регистрация: 18.11.2004
Из: Одесса
Пользователь №: 823


Репутация: 262


Ну вот, а раньше строили так, что работало и с допуском на пыль.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
udofun
сообщение 20.10.2012, 14:27
Сообщение #5





Группа: Старые пользователи
Сообщений: 554
Регистрация: 19.04.2006
Из: www.2x4.ru
Пользователь №: 2,587


Репутация: 213


Я стоял в 7 ДЦ москвы, везде пыль. везде от нее бежим.
жаль ты далеко.

Даже в текущем ДЦ который себя бьет в грудь Tier-3, пыль какая-то хитрая берется, уже замучался с ними это мусолить чтобы навели порядок и нашли что где как.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Ivan
сообщение 21.10.2012, 09:12
Сообщение #6


Отдыхаю


Группа: Старые пользователи
Сообщений: 3,533
Регистрация: 02.08.2002
Из: ЗАО "Рувеб"
Пользователь №: 35


Репутация: 260


Она тебе сильно мешает? Если пыль за 5 лет на забивает блоки питания - это не пыль. Или у тебя с серверами что то не так
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
udofun
сообщение 22.10.2012, 14:15
Сообщение #7





Группа: Старые пользователи
Сообщений: 554
Регистрация: 19.04.2006
Из: www.2x4.ru
Пользователь №: 2,587


Репутация: 213


так в том то и дело что за 1-2 года забивает. это то и надоедает.
я вентиляторов уже наменял целую кучу при переездах из ДЦ в ДЦ.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
nikosd
сообщение 22.10.2012, 15:53
Сообщение #8





Группа: Старые пользователи
Сообщений: 212
Регистрация: 25.02.2012
Пользователь №: 19,745


Репутация: 175


Цитата(udofun @ 22.10.2012, 15:15) *

так в том то и дело что за 1-2 года забивает. это то и надоедает.
я вентиляторов уже наменял целую кучу при переездах из ДЦ в ДЦ.

На прошлой неделе забрал 2 сервера из Стека - они простояли там 4 года, внутри состояние - как новые ( пыли нет).
Сервер из WebDC принесли через 2 года работы, следы пыли есть, но сказать что ее там заменто - не могу. ( идей срочно продувать радиаторы не возникает)
С 7 - го этажа привезли по замена месяц назад кошку и каталист - пойду разберу.. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) - интересно

Сообщение отредактировал nikosd - 22.10.2012, 15:58
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
udofun
сообщение 27.10.2012, 00:13
Сообщение #9





Группа: Старые пользователи
Сообщений: 554
Регистрация: 19.04.2006
Из: www.2x4.ru
Пользователь №: 2,587


Репутация: 213


везде бы так.

я как вспомню динет на М9 году в 2004ом... или .. ну много разных было. где местами просто были помещения без всякой отделки а в них сервера стояли в шкафах разных открытых.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
nikosd
сообщение 29.10.2012, 16:10
Сообщение #10





Группа: Старые пользователи
Сообщений: 212
Регистрация: 25.02.2012
Пользователь №: 19,745


Репутация: 175


Цитата(udofun @ 27.10.2012, 01:13) *

везде бы так.

я как вспомню динет на М9 году в 2004ом... или .. ну много разных было. где местами просто были помещения без всякой отделки а в них сервера стояли в шкафах разных открытых.

Посмотрел ( добрался) до железок с 7 - го этажа привезенных, они не идеально чистые, но вполне можно дальше гонять ( 7201 стояла на 7-м этаже три с хвостиком года - вентиляторы у нее производительные), так что вроде бы про 7-й этаж и много пыли - устаревшая инфа