Посоветуйте железо PDU, Source Transfer Switch (STS) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Посоветуйте железо PDU, Source Transfer Switch (STS) |
iwant2beahoster |
27.05.2012, 03:19
Сообщение
#1
|
Группа: Старые пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 22.10.2011 Из: Прага Пользователь №: 16,176 Репутация: 177 |
Посоветуйте пожалуйста.
1) Требуется Source Transfer Switch (STS). Автоматическое устройство, которое пробросит имеющееся питание от двух источников питания на одну нагрузку. Устройство должно быть выполнено в rackmount формфакторе 1U-3U быть рассчитано на одну фазу 240V переменки и иметь нагрузочную способность 8-10kWt. Должно иметь 2 ввода и 1 вывод. Не кучу розеток, а одну розетку L6-20 или HardWired вывод. Желательно с мониторингом состояния или даже с управлением. Вообще не нашёл нужного устройства такой мощности. Есть либо мощнее либо слабее. 2) Не очень дорогие, но достаточно надёжные (metered / not metered) розетки управляемые через сеть. 8-16 розеток. Мощнее киловатта Для монтирования в шкаф либо горизонтально либо вертикально. Тут предложение большое, но не могу определиться что оптимальнее. 3) Подскажите кто и чем измеряет потребление клиентских серверов в collocation. Спасибо. |
iwant2beahoster |
28.05.2012, 14:26
Сообщение
#2
|
Группа: Старые пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 22.10.2011 Из: Прага Пользователь №: 16,176 Репутация: 177 |
Пришлось иметь дело в продукцией WTI в чём выражалась нестабильность? Переключались когда вздумается или долго переключались когда требуется?http://www.wti.com/ - в ней было все хорошо и красиво, кроме одной мелочи ( работать стабильно оно оно не желало), в итоге на двух точках где было надо что - то подобное поставили железки в двумя БП 48 вольт Но и у WTI точно так же как и у других производителей, например APC и Eaton, нет однофазных STS c одним выходом и на токи выше 24 ампер. Есть многовыводные (многорозеточные). Но они не подойдут потому, что мне нужно комутировать сразу всю мощность. А многовыводные имеют отдельный ключ на отдельную розетку. И нет смысла их параллелить, так как ключи в них не сработают идеально одновременно и рано или поздно выгорят. |
nikosd |
28.05.2012, 14:44
Сообщение
#3
|
Группа: Старые пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 25.02.2012 Пользователь №: 19,745 Репутация: 176 |
в чём выражалась нестабильность? Переключались когда вздумается или долго переключались когда требуется? Но и у WTI точно так же как и у других производителей, например APC и Eaton, нет однофазных STS c одним выходом и на токи выше 24 ампер. Есть многовыводные (многорозеточные). Но они не подойдут потому, что мне нужно комутировать сразу всю мощность. А многовыводные имеют отдельный ключ на отдельную розетку. И нет смысла их параллелить, так как ключи в них не сработают идеально одновременно и рано или поздно выгорят. Нестабильность выражалась в том, что они не всегда переключались (: - возможно это очень долго, но не дождались. Вроде у той железки было 8А на одну розетку ( нижний предел который Вы указали, но не вспомню). |