Посоветуйте железо PDU, Source Transfer Switch (STS) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Посоветуйте железо PDU, Source Transfer Switch (STS) |
iwant2beahoster |
27.05.2012, 03:19
Сообщение
#1
|
Группа: Старые пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 22.10.2011 Из: Прага Пользователь №: 16,176 Репутация: 179 |
Посоветуйте пожалуйста.
1) Требуется Source Transfer Switch (STS). Автоматическое устройство, которое пробросит имеющееся питание от двух источников питания на одну нагрузку. Устройство должно быть выполнено в rackmount формфакторе 1U-3U быть рассчитано на одну фазу 240V переменки и иметь нагрузочную способность 8-10kWt. Должно иметь 2 ввода и 1 вывод. Не кучу розеток, а одну розетку L6-20 или HardWired вывод. Желательно с мониторингом состояния или даже с управлением. Вообще не нашёл нужного устройства такой мощности. Есть либо мощнее либо слабее. 2) Не очень дорогие, но достаточно надёжные (metered / not metered) розетки управляемые через сеть. 8-16 розеток. Мощнее киловатта Для монтирования в шкаф либо горизонтально либо вертикально. Тут предложение большое, но не могу определиться что оптимальнее. 3) Подскажите кто и чем измеряет потребление клиентских серверов в collocation. Спасибо. |
Ivan |
27.05.2012, 08:59
Сообщение
#2
|
Отдыхаю Группа: Старые пользователи Сообщений: 3,533 Регистрация: 02.08.2002 Из: ЗАО "Рувеб" Пользователь №: 35 Репутация: 263 |
1) Нету и не нужно.
2) APC http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=70 3) Токовыми клещами достаточно. Можно и ПДУшкой . |
Иваницкий Сергей |
27.05.2012, 15:41
Сообщение
#3
|
Группа: Старые пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 08.09.2003 Пользователь №: 276 Репутация: 229 |
3. Счетчик на каждой стойке наиболее правильный/точный вариант расчета.
|
iwant2beahoster |
27.05.2012, 18:53
Сообщение
#4
|
Группа: Старые пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 22.10.2011 Из: Прага Пользователь №: 16,176 Репутация: 179 |
1) Нету и не нужно. Мне нужен. Не верю, что нету.Спасибо. У вас опыт только с Apc? Я смотрел ещё и Eaton, Avocent, BayTech, Raritan, Liebert, ServerTech. 3) Токовыми клещами достаточно. Можно и ПДУшкой . Для этого используются специальные кабеля? С выпущеной фазой. 3. Счетчик на каждой стойке наиболее правильный/точный вариант расчета. Один общий счётчик на шкаф?Посоветуйте модель. |
Ivan |
27.05.2012, 21:45
Сообщение
#5
|
Отдыхаю Группа: Старые пользователи Сообщений: 3,533 Регистрация: 02.08.2002 Из: ЗАО "Рувеб" Пользователь №: 35 Репутация: 263 |
Мне нужен. Не верю, что нету. Нафига? Для ДЦ без АВР с двумя чистыми, что бы пихать туда сервера и свитчи с одним бп? Цитата Спасибо. У вас опыт только с Apc? Я смотрел ещё и Eaton, Avocent, BayTech, Raritan, Liebert, ServerTech. C APC, c чем то древним, и с российскими разработками. Цитата Для этого используются специальные кабеля? С выпущеной фазой. Ага. Цитата Один общий счётчик на шкаф? Посоветуйте модель. Любой на DIN рейку. Типа http://www.electro-mpo.ru/card8301.html#.T8J0zlLwL4g Сообщение отредактировал Ivan - 27.05.2012, 21:45 |
Иваницкий Сергей |
28.05.2012, 02:16
Сообщение
#6
|
Группа: Старые пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 08.09.2003 Пользователь №: 276 Репутация: 229 |
Один общий счётчик на шкаф? Посоветуйте модель. Пойдет любой счетчик с проводным интерфейсом, если конечно нужно снимать статистику автоматически. Мы используем http://www.electro-mpo.ru/card8296.html#.T8KxcC8vn54 |
iwant2beahoster |
28.05.2012, 03:21
Сообщение
#7
|
Группа: Старые пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 22.10.2011 Из: Прага Пользователь №: 16,176 Репутация: 179 |
Нафига? Для ДЦ без АВР с двумя чистыми, что бы пихать туда сервера и свитчи с одним бп? Мне нужно. А в ДЦ конечно, есть 2 контура 3-х фазные. Но ведь и у Амазона есть.. А проблемы с питанием возникали не однократно. В РБ есть обычай, когда экономят электричество - отключают ДЦ на ночь. Не предупредив владельцев севров и данных. Потом половина байнета валяется базы поднимают из бэкапов. В Чехии при плановых работах на силовой подводке запустили генераторы. Всё работало минут 30 потом генераторы отказали и успешно упал весь ДЦ. Если задаться целью список можно продолжать. Но мне бы модель STS найти. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Любой на DIN рейку. Типа http://www.electro-mpo.ru/card8301.html#.T8J0zlLwL4g Спасибо.Пойдет любой счетчик с проводным интерфейсом, если конечно нужно снимать статистику автоматически. Я понял что они имеют свой интерфейс. Из этих CAN и PLC нужны конверторы в rs232/485?Мы используем http://www.electro-mpo.ru/card8296.html#.T8KxcC8vn54 Требуется ли какой-то софт для обслуживания, или можно справиться скриптом? А есть ли буржуйские аналоги? А то мне в Чехию прийдётся заказывать из Москвы. |
kpv |
28.05.2012, 08:18
Сообщение
#8
|
DELEGATED, VERIFIED Группа: Старые пользователи Сообщений: 913 Регистрация: 10.03.2005 Из: Рувеба Пользователь №: 1,129 Репутация: 240 |
Мне нужно. Ищу портативный дизель-генератор. Устройство должно быть выполнено в rackmount формфакторе 1U-3U. Мне нужен. Не верю, что нету. p.s. воспроизвести всю инфраструктуру датацентра в масштабе одной стойки - это можно, но на сервера места практически не останется.... |
iwant2beahoster |
28.05.2012, 09:37
Сообщение
#9
|
Группа: Старые пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 22.10.2011 Из: Прага Пользователь №: 16,176 Репутация: 179 |
Ищу портативный дизель-генератор. Устройство должно быть выполнено в rackmount формфакторе 1U-3U. Мне нужен. Не верю, что нету. p.s. воспроизвести всю инфраструктуру датацентра в масштабе одной стойки - это можно, но на сервера места практически не останется.... Стоечный дизель... Интересная мысль! (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Но не стоит ёрничать. Моё мнение о существовании STS опирается на определённые предположения. Я не высосал идею из пальца. Никаких физических ограничений для её реализации не существует. Для решения этого вопроса на сегодняшний день в распоряжении производителей оборудования имеются полупроводниковые реле способные комутировать указанные выше мощности. И габариты их позволяют вставить в формфактор 1U. Если кто-то не видит применения данного устройства не стоит думать, что у другого человека не может быть совершенно иной точки зрения. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) И один STS я уже нашёл. (IMG:http://www.twinsource.net/images/front-installation-RMSTS.jpg) (IMG:http://www.twinsource.net/images/rear-installation-RMSTS.jpg) А 24-х амперный есть в форм-факторе 1U. Если кто-то может что-то добавить, имеется ввиду другого производителя, буду раз услышать. Спасибо. |
nikosd |
28.05.2012, 10:57
Сообщение
#10
|
Группа: Старые пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 25.02.2012 Пользователь №: 19,745 Репутация: 178 |
Пришлось иметь дело в продукцией WTI http://www.wti.com/ - в ней было все хорошо и красиво, кроме одной мелочи ( работать стабильно оно оно не желало), в итоге на двух точках где было надо что - то подобное поставили железки в двумя БП 48 вольт |
iwant2beahoster |
28.05.2012, 14:26
Сообщение
#11
|
Группа: Старые пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 22.10.2011 Из: Прага Пользователь №: 16,176 Репутация: 179 |
Пришлось иметь дело в продукцией WTI в чём выражалась нестабильность? Переключались когда вздумается или долго переключались когда требуется?http://www.wti.com/ - в ней было все хорошо и красиво, кроме одной мелочи ( работать стабильно оно оно не желало), в итоге на двух точках где было надо что - то подобное поставили железки в двумя БП 48 вольт Но и у WTI точно так же как и у других производителей, например APC и Eaton, нет однофазных STS c одним выходом и на токи выше 24 ампер. Есть многовыводные (многорозеточные). Но они не подойдут потому, что мне нужно комутировать сразу всю мощность. А многовыводные имеют отдельный ключ на отдельную розетку. И нет смысла их параллелить, так как ключи в них не сработают идеально одновременно и рано или поздно выгорят. |
nikosd |
28.05.2012, 14:44
Сообщение
#12
|
Группа: Старые пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 25.02.2012 Пользователь №: 19,745 Репутация: 178 |
в чём выражалась нестабильность? Переключались когда вздумается или долго переключались когда требуется? Но и у WTI точно так же как и у других производителей, например APC и Eaton, нет однофазных STS c одним выходом и на токи выше 24 ампер. Есть многовыводные (многорозеточные). Но они не подойдут потому, что мне нужно комутировать сразу всю мощность. А многовыводные имеют отдельный ключ на отдельную розетку. И нет смысла их параллелить, так как ключи в них не сработают идеально одновременно и рано или поздно выгорят. Нестабильность выражалась в том, что они не всегда переключались (: - возможно это очень долго, но не дождались. Вроде у той железки было 8А на одну розетку ( нижний предел который Вы указали, но не вспомню). |
iwant2beahoster |
28.05.2012, 22:21
Сообщение
#13
|
Группа: Старые пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 22.10.2011 Из: Прага Пользователь №: 16,176 Репутация: 179 |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.09.2024, 07:00 |