curl
Покритикуйте планировку небольшой серверной.

Изображение

Изображение
eSupport.org.ua
Кондер один?
curl
Цитата(eSupport.org.ua @ 17.02.2009, 16:45) *

Кондер один?


Один прицизионный на 30 кВт с водным охлаждением
Ivan
А если навернется - окно открывать?
а картинка не грузицо...
curl
Цитата(Ivan @ 17.02.2009, 21:12) *

А если навернется - окно открывать?
а картинка не грузицо...


Не потянут покупать 2 прицизионных. Разве согласятся на установку дополнительного простенького кондиционера мощностью 5-9 кВт. Хотя если плотность посадки юнитов будет максимально высока 5-9 кВт не справятся с поддержанием нужной температуры.

Окна открывать не получится, там их нету, есть только двери.
Ivan
Ну , значит, до первого перегрева - год - два.


А раз не тянут - может лучше сделать по плохому, 30 квт то можно отвести 4 сплитами? Плюс увлажнитель и зимний пакет. Будет какой - никакой n+1
eSupport.org.ua
Тогда плохая серверная
ComfoPlace.com
<off>
А всё таки, где картинка? о_0 Хостобзоро-эфект?
</off>
curl
Цитата(ComfoPlace.com @ 18.02.2009, 12:14) *

<off>
А всё таки, где картинка? о_0 Хостобзоро-эфект?
</off>


Исправил проблему с картинкой
curl
Цитата(Ivan @ 18.02.2009, 10:25) *

Ну , значит, до первого перегрева - год - два.
А раз не тянут - может лучше сделать по плохому, 30 квт то можно отвести 4 сплитами? Плюс увлажнитель и зимний пакет. Будет какой - никакой n+1


Возможно 3 сплит-системы по 12-14 кВт. Но сложно с контролем влажности.

По електропитанию планируется дать по 10 кВт на 1 шкаф.
Ivan
А что, коридоров нет или недорисовали?
curl
Цитата(Ivan @ 18.02.2009, 20:08) *

А что, коридоров нет или недорисовали?


Я нарисовал непосредственно серверную комнату + небольшой тамбур при входе. А так данное помещение является пристройкой к другому сооружению. Только лишь одна стена соприкасается с другим строением.

Стены из кирпича, толщиной 20-25 см
Dimon
А где админы спать будут ? laugh.gif
Ivan
Я имел в виду холодный и горячий коридор.
Фальшпол? Или кондишен тупо дующий на 3 и 4 стойку?
eSupport.org.ua
Угу, может еще и горячие точки выявить, направив холод туда?