AlekseyK
Сервер построен на основе INTEL S5000PAL.

На нем установлен модуль IPMI для удаленного управления.

За последние 6 месяцев с сервером и IPMI 2 раза пропадала связь.
Странность №1. Этот сервер проработал год без сбоев в предыдущем ДЦ.
Странность №2 в том что связь пропадала с IPMI, а значит дело не в сбое ОС сервера.

В System Event Log модуля IPMI есть такие строки

Код

SEL record 02      2009-09-23      12:13:41      Pwr Unit Stat      AC lost      Assertion Event
<...>
SEL record 02      2009-09-23      13:14:14      Button      Power Button pressed      Assertion Event


Связь с сервером пропала примерно в 16:15 и появилась через час, после того как я позвонил в поддержку. Для решения проблемы они предложили перезагрузить сервер.

Перезапуск сервера записан в логе как "Power Button pressed".

Время в логе по неизвестной причине не является московским, хотя UTC Offset настроен правильно.
Изображение.

Соотв. все события в логе смещены на -4 часа.

Скажите пож-ста можно ли на на основе лога однозначно понять причину сбоя?

Что значат статусы Assertion Event и Deassertion Event?


Лог полностью
Изображение

Написал в поддержку ДЦ.
Цитата
> Верно что сбой ОС которая установлена на сервере не может никак влиять на
> доступность модуля IPMI который подключен по отдельному
> интерфейсу.

Ответ ДЦ
Цитата
Верно.
Видимо был сбой в самой работе сервера.

alexxxst
У меня в IPMI вот так "Pwr Unit Stat AC lost" обозначено, когда питалово пропадает...