alexjjx
Наша компания занимается EDI. Имеем лицензию на телематические услуги и сейчас у нас стоит вопрос об узле связи (УС). Для этого мы собираемся разместить один сервер (особо не нужен) ) в ЦОД. При ознакомлении с требованиями для сдачи УС увидел много необходимых для этого документом, в большОй части относящиеся к ЦОД. Т.е эти документы можно просить мне у ЦОДа как я понимаю или... Если это так, то насколько это запарно самому заморочиться со сдачей узла, т.е если делать без помощи сторонней фирмы по оказанию таких услуг?
kpv
Цитата(alexjjx @ 09.02.2011, 14:13) *
в большОй части относящиеся к ЦОД

если не секрет, то что это за документы?
узел связи вы и у себя можете сдать, на своей территории. в чём проблема то?
alexjjx
Цитата(kpv @ 09.02.2011, 22:28) *

если не секрет, то что это за документы?
узел связи вы и у себя можете сдать, на своей территории. в чём проблема то?

Взято с Citytelecom
Список необходимых документов для получения разрешения на эксплуатацию узла связи:

Копия лицензии на предоставление услуг связи;
Копия Свидетельства о регистрации лицензиата;
Справка о номенклатуре предоставляемых услуг;
Схема организации связи;
Спецификация сооружения связи;
Копии сертификатов соответствия;
Рабочий проект;
Копии лицензий Проектировщика и Строителя;
Лицензия и Свидетельство о регистрации электролаборатории;
Акт разграничения ответственности по электропитанию;
Документы по охране труда и электробезопасности;
Удостоверения о проверке знаний по охране труда;
Удостоверение о проверке знаний «Правил эксплуатации электроустановок потребителей»
Удостоверение о проверке знаний «ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей»
Инструкции по охране труда;
Журналы по охране труда;
Копии приказов по организации;
Договор об оказании услуг;
Разрешения на эксплуатацию сооружения связи присоединяющего Оператора;
Акт рабочей комиссии
Эксплуатационная документация:

Формуляр (ФО)
Ведомость эксплуатационных документов (ВЭД)
Руководство по эксплуатации
Приказ об образовании приемочной комиссии;
План СОРМ, согласованный с Управлением ФСБ РФ;
Протоколы электроизмерений:

№1 «Проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки»
№2 «Проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин и аппаратов»
№3 «Проверки согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока»

В штате Вашей организации должны числиться следующие специалисты (можно по совместительству):

Специалист по охране труда. (Специалист должен иметь удостоверение о прохождении обучения в специализированном центре)
Ответственный за электрохозяйство. (Должен иметь квалификационную группу не ниже IV по электробезопасности)

Легенда: оранжевым выделил то, что как я могу догадываться всего с нашей стороны. Черным оставил те док-ты, которые можно запросить мне у ЦОД. Ни в коем случае не претендую на роль эксперта, скорее как экономист.

Не которые пункты не совсем понятны, но надо же с чего-то начинать)

Уважаемые форумчане, приглашаю Вас к дискуссии.

С Уважением, естессно!
dima2
Цитата(alexjjx @ 10.02.2011, 17:10) *

Копии лицензий Проектировщика и Строителя;

Строительная деятельность - отрасль саморегулируемая, какие можно искать лицензии ??
svits
Цитата(dima2 @ 10.02.2011, 17:23) *

Строительная деятельность - отрасль саморегулируемая, какие можно искать лицензии ??


Свидетельства на допуск в СРО
kpv
Цитата(alexjjx @ 10.02.2011, 17:10) *

Взято с Citytelecom

1. а если узел связи у Вас не в цоде, а на своей территории? где Ваша организация находится? делаете там себе узел связи
2. Охрана труда, электробезопасность и прочее - это вообще не имеет никакого отношения к сдаче узла - это должно быть на каждом предприятии. Вы обязаны это делать для всех своих сторудников. Вашего системного администратора при настройке 1С шарахнет током от неверно настроенного электрохозяйства в офисе и без узла связи
3.
Цитата
Не которые пункты не совсем понятны, но надо же с чего-то начинать)

начните с поиска по данному форуму. прилепленная тема в этом разделе - первая к прочтению.
alexjjx
Цитата(kpv @ 10.02.2011, 23:10) *

3.
начните с поиска по данному форуму. прилепленная тема в этом разделе - первая к прочтению.

Спасибо.