Дополнительная критика от другого коллеги...
Цитата(Andy Garcia @ 30.07.2012, 10:06)

1. Действительно, никому нельзя верить, но подстанции разные. Хотя, что с ними будет в случае Блэкаута, не совсем понятно, конечно.
2. ДГУ пока нет, это факт.
Постарайтесь понять и примите следующее к сведению. Сколько бы у Вас не было лучей, вводов, трансформаторов, подстанций и прочего электрохлама, они могут в один момент стать просто хламом, не потому что испортятся а потому что будут обесточены. И если это случится, то не на 5 минут а на часы (десятки часов) и если у Вас к этому моменту не будет ДГУ, или иных независимых источников питания (ИБП не в счет) то я искренне не завидую Вашим клиентам.
Цитата(Andy Garcia @ 30.07.2012, 10:06)

4. Кондиционеры обычные бытовые, Toshiba. Зато их с избытком. Холод на стойку 3,5 кВт.
Простите, а как Вы расчитывали мощность охлаждения? Вы реально планируете подать 5 квт на стойку и охладить ее 3мя квтами холода? Это прокатит, если вы ставите не серверы а скажем освещение, двигатели и тд. У серверов кпд равен от 1 до 5. Все остальное уходит в тепло ! Соответственно мощность охлаждения расчитывайте их соображений сколько мощности потребили - столько и сняли. Не верите? Практика покажет. Хотите экономить на охлаждении? - увеличивайте бюджеты в десятки (сотни) раз. Я уж не стану ничего говорить про поддержание влажности, итак все понятно.
Цитата(Andy Garcia @ 30.07.2012, 10:06)

5. Спасибо за поздравления, неожиданно и очень приятно.
Полагаю Иван забыл добавить тег [sarcasm]. Поймите, все что Вы назвали это штатные вещи для любого уважающего себя ДЦ. Либо же Вы городите очередной АйТиСарай ?
Цитата(Andy Garcia @ 30.07.2012, 10:06)

6. Мы работаем над этим, не переживайте.
Ни один оператор связи в здравом уме, не будет оказывать услуги не своим клиентам (хотя во многом это зависит от объемов конечно). Так что трафик Вам продавать придется самим. Не расчитывайте на то что операторы связи будут под Вас учить своих продавцов.
Цитата(Andy Garcia @ 30.07.2012, 10:06)

Как-то так. Критика, это гут. Кто, как не коллеги, укажут на ваши недоработки и нестыковки. Благодарю.
Ну и славно. Хорошо что понимаете а не бросаетесь оспаривать. Возможно у Вас что то дельное и получится.
Цитата(nikosd @ 30.07.2012, 13:11)

Иван, какой Вы злой (: Вместо того чтобы уточнять набросились на человека . .
Это не Иван злой, и я его поддерживаю на все 146%. Просто надоело реально краснеть за Российские "айтисараи", да объяснять потом клиентам почему в России все же можно размещаться. Входной билет на рынок оказания услуг ДЦ очень велик не потому что распиливаются бюджеты а потому что оборудование класса ЦОД стоит в сотни раз дороже и технологически сложнее бытового (попробуй ка, свяжи в единый комплекс 5 штук бытовых блоков), и тому же не заключается только в поддержании климата и питания. ТС просто забыл про противопожарную систему, про охрану, про саппорт, про деж. инженеров которые способны быстро принять решение по устранению инжереных проблем, про банальную уборку, про резервы, про каналы, про маршрутизацию, про биллинг и системы учета, про снабжение, бухгалтерию в конце концов и еще о сотне других необходимых вещах.
Ну нельзя построить нормальный ЦОД в России вложив всего пару миллионов (можно, если вкладывать не рубли, а евро. Оооооооочень длиннннннннных евро) денег.