Хотелось бы обсудить вопросы, в частности как именно меряется наличие и кол-во пыли в ДЦ и сколько ее там должно быть.
Признайтесь у кого пыли нету.
eSupport.org.ua
13.10.2012, 08:05
По стандартам СССР пыль могла быть но не должна была летать
Открываем tia942 - правда старую, 2005 г.
Температура: от 20°С до 25°С (от 68°F до 77°F)
Точки нормальной настройки:
22°С (72°F)
Контрольный диапазон отклонений ± 1°С (2°F)
Относительная влажность: от 40℅ до 55℅
Точки нормальной настройки:
45% RH (relative humidity – относительная влажность)
Контрольный диапазон отклонений ± 5%
Согласуйте проект системы охлаждения и поэтажные планы размещения оборудования таким образом, чтобы воздушный поток от охлаждающего оборудования проходил в направлении, параллельном рядам шкафов/стоек. Принтерные комнаты должны быть изолированными помещениями с отдельной системой кондиционирования воздуха, с тем чтобы они не вносили такие загрязнители, как бумажная и тонерная пыль, в остальное пространство дата-центра.
В последней, вроде бы, подняли до 26% и влажность понизили до 35%
Норм на пыль нету, но, по идее, при стандартной работе ее быть не должно, осядет в фильтрах кондиционерах.
Ну и стандартно в гермозоне, при помощи системы вентиляции, держится давление воздуха выше забортного - наружная пыль не прилетит.
У меня пыли нету. Вообще во всех нормальных дц, построеных хотя бы по Tier-1 пыли нет.
Пыль - это если у вас охлаждение открытыми окнами, как на 7 этаже девятки.
eSupport.org.ua
13.10.2012, 21:06
Ну вот, а раньше строили так, что работало и с допуском на пыль.
Я стоял в 7 ДЦ москвы, везде пыль. везде от нее бежим.
жаль ты далеко.
Даже в текущем ДЦ который себя бьет в грудь Tier-3, пыль какая-то хитрая берется, уже замучался с ними это мусолить чтобы навели порядок и нашли что где как.
Она тебе сильно мешает? Если пыль за 5 лет на забивает блоки питания - это не пыль. Или у тебя с серверами что то не так
так в том то и дело что за 1-2 года забивает. это то и надоедает.
я вентиляторов уже наменял целую кучу при переездах из ДЦ в ДЦ.
Цитата(udofun @ 22.10.2012, 15:15)
так в том то и дело что за 1-2 года забивает. это то и надоедает.
я вентиляторов уже наменял целую кучу при переездах из ДЦ в ДЦ.
На прошлой неделе забрал 2 сервера из Стека - они простояли там 4 года, внутри состояние - как новые ( пыли нет).
Сервер из WebDC принесли через 2 года работы, следы пыли есть, но сказать что ее там заменто - не могу. ( идей срочно продувать радиаторы не возникает)
С 7 - го этажа привезли по замена месяц назад кошку и каталист - пойду разберу..
- интересно
везде бы так.
я как вспомню динет на М9 году в 2004ом... или .. ну много разных было. где местами просто были помещения без всякой отделки а в них сервера стояли в шкафах разных открытых.
Цитата(udofun @ 27.10.2012, 01:13)
везде бы так.
я как вспомню динет на М9 году в 2004ом... или .. ну много разных было. где местами просто были помещения без всякой отделки а в них сервера стояли в шкафах разных открытых.
Посмотрел ( добрался) до железок с 7 - го этажа привезенных, они не идеально чистые, но вполне можно дальше гонять ( 7201 стояла на 7-м этаже три с хвостиком года - вентиляторы у нее производительные), так что вроде бы про 7-й этаж и много пыли - устаревшая инфа
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
нажмите сюда.